第二期 暖气炉启动流程。 暖气炉的启动和电脑的启动一样,有个复杂的过程。这个过程不同品牌的机器略有差异,但基本类似。启动中如果控制板检测到某个零件损坏或者未达到工作需要的参数,机器会立刻停机,我们也就可以大致确定与这个零件有关联的零部件可能需要维护或者更换。这就是检修的基本方法。 1.当温控器发出加热请求时,温控器的R端接通W端,W端即被加载24伏电压,24v电压同时被送到暖气炉主控板IFC的W端。IFC检测火焰外燃传感器(rollout switch)。 a.假如传感器开路,IFC (integrated furnacecontrol) 会立刻切断煤气供应,启动排气风机和室内风机,并显示错误代码。 b.假如传感器闭合,暖气炉将继续执行完成启动程序。 2.检测第一和第二温控开关的状态。 a.假如温控开关开路,关闭排气风机,启动室内风机,显示错误代码。 b.假如温控开关闭合,暖气炉将继续执行完成启动程序。 3. 检测压力开关(pressureswitch) 的状态 a.假如压力开关开路,IFC将给排风机供应120V电压。 b.假如压力开关闭合,IFC将中止运行,并显示错误代码。 10-15分钟后,再次重启。 4.排气风机启动后,将在热交换器入口出产生强大付压力,驱使室内空气进入热交换器管道系统,同时压力开关也在付压力作用下处于闭合状态。IFC再次检测压力开关的状态 a.假如压力开关没有闭合,排气风机会运行1-2分钟后停机,并显示错误代码。10-15分种后重启。 b.假如压力开关闭合,暖气炉将继续执行完成启动程序。 5.Hotsurfaceignitor(HIS)被加载电压10-45秒后,煤气电磁阀门也被加载电压并开启4-7秒。煤气被喷入燃烧器burner后,与burners里的空气混合,并被点燃,火焰迅速串通所有burners,所有火焰都被热交换器口强大的付压力吸入热交换器管道内,并开始加热热交换器。火焰点燃后,IFC检测火焰传感器回路的电流。 a.假如火焰传感器回路没有电流经过,IFC在火焰点燃3-7秒内切断煤气供应,并显示错误代码。几分种后,重新点火,并尝试3次,仍然未能检测到火焰电流,IFC将停止启动程序。 b.假如火焰传感器回路有信号电流,暖气炉将继续执行完成启动程序。 6.假如火焰在热交换器里正常燃烧,加热计时器开始计时。热交换器达到设计温度后,室内风机启动,驱使室内的空气开始循环。当计时器达到设计工作时间且室温达到设定值时,温控器会切断W端的24伏电压,排气风机电源寄电器切断风机的电源,风机停止工作。同时IFC切断煤气电池阀门的电源,煤气停止供应。室内风机继续工作直到热交换器冷却,以确保带走所有热量。 7.暖炉等待下一个工作循环指令。 后期待续 |